Re: Samsung NX 1232 и внешнее питание.

Поменял предохранитель, все заработало, как надо.
LionB, спасибо большое!
kdgd
13 дек 2012, 13:33
 
Форум: Samsung NX, SKP
Тема: Samsung NX 1232 и внешнее питание.
Ответы: 4
Просмотры: 11652

Re: Samsung NX 1232 и внешнее питание.

Питание подключил правильно сразу. Возможно, раньше кто-то с полярностью намудрил (проблема довольно давно появилась).
Каюсь, предохранитель на цепи 220 проверил, а на внешнем питании нет.
Сейчас достал, прозвонил:предохранитель сгорел. Как заменю - отпишусь.
Спасибо за наводку, LionB!
kdgd
12 дек 2012, 16:05
 
Форум: Samsung NX, SKP
Тема: Samsung NX 1232 и внешнее питание.
Ответы: 4
Просмотры: 11652

Samsung NX 1232 и внешнее питание.

Добрый день! Есть обозначеная выше АТС. Суть проблемы такова: при потере питания от сети 220В АТС моментально выключается, не переключаясь на питание от вшешнего источника (2 х акб 12V 7АH). Напряжение на выходе с аккумуляторов мерил - 25 В. Аккумуляторы менял на новые, результата нет. Подскажите, п...
kdgd
12 дек 2012, 15:03
 
Форум: Samsung NX, SKP
Тема: Samsung NX 1232 и внешнее питание.
Ответы: 4
Просмотры: 11652