Часто при объединении станций расстояние межу ними является препятствием для объединения по Е1. Чуть больше, чем рекомендовано в документации (для KX-TDA0290CJ ...Максимальная длина кабеля с жилой 0.5 мм: 200 метров.) и автоматически попадаем на пару недешевых модемов .
Долго у меня висел этот вопрос, пока не пообщался со связистами. Их оборудование изначально имело большую дистанцию (ИКМ30 500м), что и подтолкнуло провести экперемент.
Взял бухту кабеля 200 м и начал добавлять по 200м. На 800м остановился -работает, ошибок нет.
На данный момент поднял Е1 через свою линию 700м по городу. Кабель почти новый (5 лет) 0,5мм жила с гидрофобом. Полет нормальный.
Итак, если нельзя, но очень хочется - то немножко можно.
700м по кабелю ТПП ХХх2х0.5 платы KX-TDA0290CJ тянут без всяких модемов.
Повторять можно, но с головой.