Страница 2 из 4

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:21
Dymk
Higtec писал(а):Мы в этот порт ставили новые платы и рабочие другие - никакой разницы.

Велик и могуч русский язык. Можно описать результаты исследований так, что-бы стало понятно еще меньше.

О каком порту речь? Почему какие-то рабочие ставят платы в вашу атс?
Другая, заведомо исправная плата, в этом слоту работает?
Не работающая плата из 6-го слота в других слотах работает?

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:42
SergA
Dymk писал(а):
Higtec писал(а):Мы в этот порт ставили новые платы и рабочие другие - никакой разницы.

Велик и могуч русский язык. Можно описать результаты исследований так, что-бы стало понятно еще меньше.

О каком порту речь? Почему какие-то рабочие ставят платы в вашу атс?
Другая, заведомо исправная плата, в этом слоту работает?
Не работающая плата из 6-го слота в других слотах работает?

ИМХО, всё же понятно:
-Прапорщик, почему в роте воняет?
-Товарищ генерал, Вы неправильно говорите, не в роте, а во рту!
:)))))))))

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 10:54
Higtec
Dymk писал(а):
Higtec писал(а):Мы в этот порт ставили новые платы и рабочие другие - никакой разницы.

Велик и могуч русский язык. Можно описать результаты исследований так, что-бы стало понятно еще меньше.

О каком порту речь? Почему какие-то рабочие ставят платы в вашу атс?
Другая, заведомо исправная плата, в этом слоту работает?
Не работающая плата из 6-го слота в других слотах работает?


6 порт - в него ставим к примеру плату с 5го рабочего порта, результат тот же.
В 5-ый порт ставлю плату с 6-го порта - работает
До этого ставили в 6-ой порт новую плату - работает по тому же принципу (телефон мигает - звонка нету)

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:05
Spider
Higtec писал(а):
Dymk писал(а):
Higtec писал(а):Мы в этот порт ставили новые платы и рабочие другие - никакой разницы.

Велик и могуч русский язык. Можно описать результаты исследований так, что-бы стало понятно еще меньше.

О каком порту речь? Почему какие-то рабочие ставят платы в вашу атс?
Другая, заведомо исправная плата, в этом слоту работает?
Не работающая плата из 6-го слота в других слотах работает?


6 порт - в него ставим к примеру плату с 5го рабочего порта, результат тот же.
В 5-ый порт ставлю плату с 6-го порта - работает
До этого ставили в 6-ой порт новую плату - работает по тому же принципу (телефон мигает - звонка нету)


Ну так вставь плату из нерабочего слота в рабочий. Или пустых слотов нет?

PS. Предложение к модераторам - ввести правило по обязательному приложение конфига станции, когда задаёшь вопрос в этом разделе. Многовато гадать приходится...

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:23
Higtec
Если переставить плату в 7 слот к примеру - как будто инициализации нету, в настройках порта пишет FAULT, плата горит красным. Свободны 7,8,9 слоты. На всех других портах - где стоят рабочие платы внутренних линий (3,4,5) - плата горит зеленым, телефон звонит.

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:35
Dymk
DSYS покажите.
И все же, что в логе ошибок?

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:53
Higtec
Dymk писал(а):DSYS покажите.
И все же, что в логе ошибок?

Сейчас ключ от серверной принесут - лог скину
https://yadi.sk/d/Ursjaihr3RR4Ym

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:25
Dymk
Какой ужос. С какой целью 4 несуществующие платы натыканы? Кто нашалил?
Аж кортыть вам исправленный файл продать)
Но раз уж вы такая бюджетно-муниципальная организация, то поудаляйте сами (слоты 7-8-9-10).
Правда в 7-м слоту LCOT16 наверно таки стояла, оставьте если надо.
Хотя... от скажите, вышеупомянутый ваш шеф на сильно бюджетной машинке ездит?

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 17:29
Spider
Dymk писал(а):Но раз уж вы такая бюджетно-муниципальная организация, то поудаляйте сами (слоты 7-8-9-10).


Щас ты попадёшь на пошаговую иструкцию - как удалять. Давай уж сразу пиши :)

Re: TDA 200. Проблема с внутренними линиями

СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 19:37
Dymk
Эмм... да как обычно... правой кнопкой мишки...
Может ток непонятно, зачем это делать? Эт для того, чтоб вставить в этот слот SLC16.