Продажа, установка и сервис IP-АТС Samsung: OfficeServ7070, OfficeServ7100, OfficeServ7200, OfficeServ7400, Samsung Communication Manager

Не выставляется время TDA-200

Технический форум по цифровым АТС Panasonic, серии KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP. Модели: Panasonic KX-TDA30, Panasonic KX-TDA100, Panasonic KX-TDA100D, Panasonic KX-TDA200, Panasonic KX-TDA600, Panasonic KX-TDE100, Panasonic KX-TDE200, Panasonic KX-TDE600, Panasonic KX-NCP500, Panasonic KX-NCP1000.

Модераторы: Wi$e, Mammon

Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение Y.P. » 23 мар 2021, 20:31

Ответил в почте, почитайте. Могу и здесь вкратце процитировать, наверное людям любопытно, уже три страницы ведь наговорили:

"Залил, проверил. всё программируется без проблем, и с maintenans console (меню 2.1) и с первого системного телефона (101). И с других системных телефонов тоже всё получается, при условии разрешения им этой операции в COS.

Какую версию консоли используете ? Под какой учетной записью (INSTALLER, ADMIN) заходите ?

С какого номера системного телефона пробуете менять время ? Точно по user manual действуете ?"

Я из под Unified MC 7.8.1.1 заходил. Воткнул несколько плат, какие были под рукой, из нужных по конфигу. Залил присланное полное содержимое SD, и включил как есть, без инициализации.
Заявленных проблем не вижу.
Y.P.
Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 14.37 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 31 мар 2013, 08:33
Откуда: Курган
Квалификация: Еще кто-то
Организация: ИП

Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение HAG » 23 мар 2021, 20:46

А вечер то перестает быть томным. Что дальше? Сброс на дефолт и заливка имеющейся конфы?
HAG
Активный Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 77.81 Мб
Скачал: 1.99 Гб
Ратио: None.
Сообщения: 1503
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 08:13
Откуда: Киев

Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение sprint33 » 23 мар 2021, 21:56

Y.P. писал(а):Ответил в почте, почитайте. Могу и здесь вкратце процитировать, наверное людям любопытно, уже три страницы ведь наговорили:

"Залил, проверил. всё программируется без проблем, и с maintenans console (меню 2.1) и с первого системного телефона (101). И с других системных телефонов тоже всё получается, при условии разрешения им этой операции в COS.

Какую версию консоли используете ? Под какой учетной записью (INSTALLER, ADMIN) заходите ?

С какого номера системного телефона пробуете менять время ? Точно по user manual действуете ?"

Я из под Unified MC 7.8.1.1 заходил. Воткнул несколько плат, какие были под рукой, из нужных по конфигу. Залил присланное полное содержимое SD, и включил как есть, без инициализации.
Заявленных проблем не вижу.


ОК. Спасибо...
А вот это уже интерестно...
Значит проблема не в прошивке, как очень часто здесь упоминалось ....
Какая консоль посмотрю завтра, но она не менялась последние лет 5.
Захожу кажется под INSTALLER
Тел. естествено 101.... , и назначен оператором...., настройка с тел. по user manual ... Program *# 1234 000

А ещё сегодня, я также как и Вы, воткнул эту карту в TDA100, но без подбора плат....
Консоль там была pc maintenance console V3.2.1.10 , INSTALLER , обиделась конечно на конфигурацию плат, но настройки менялись.... а при настройке времени выскочила та-же ошибка.... :oops:

Но мы найдём в таком случае где собака порылась...... :-)

А все здесь утверждают что дело в прошивке ..., а сможете сменить прошивку на 5.0100 с нашими данными , на вашем конструкторе ? И прислать.... посмотрим результат.
sprint33
Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 07 май 2017, 08:29
Квалификация: Пользователь
Организация: sprint

Продажа IP телефонов Yealink по выгодным ценам


Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение sprint33 » 23 мар 2021, 21:58

HAG писал(а):А вечер то перестает быть томным. Что дальше? Сброс на дефолт и заливка имеющейся конфы?


Так в том-то и эта тема.... что не хочется так делать... хотя все утверждают , что других вариантов нет....
sprint33
Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 07 май 2017, 08:29
Квалификация: Пользователь
Организация: sprint

Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение Y.P. » 23 мар 2021, 22:18

sprint33 писал(а): при условии разрешения им этой операции в COS.
А можно про это по-подребней, как разрешить? В каком разделе?


2.7.1 Вкладка "Программирование и менеджер" в пункте "Уровень режима программирования" у нужного COS должно стоять PROG **/*#

Первый системник на первом системном порту, в вашем случае это 101, может заходить в режим программирования ** или *# c любой настройкой COS.

После Program *# 1234 000 нажимаете ENTER ? После ввода значений тоже не забываете, что нужно ENTER, а не STORE ?
Y.P.
Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 14.37 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 31 мар 2013, 08:33
Откуда: Курган
Квалификация: Еще кто-то
Организация: ИП

Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение sprint33 » 23 мар 2021, 22:29

Y.P. писал(а):
sprint33 писал(а): при условии разрешения им этой операции в COS.
А можно про это по-подребней, как разрешить? В каком разделе?


2.7.1 Вкладка "Программирование и менеджер" в пункте "Уровень режима программирования" у нужного COS должно стоять PROG **/*#

Первый системник на первом системном порту, в вашем случае это 101, может заходить в режим программирования ** или *# c любой настройкой COS.

После Program *# 1234 000 нажимаете ENTER ? После ввода значений тоже не забываете, что нужно ENTER, а не STORE ?
sprint33
Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 07 май 2017, 08:29
Квалификация: Пользователь
Организация: sprint

Продажа IP телефонов Htek по хоршим ценам


Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение sprint33 » 23 мар 2021, 22:32

sprint33 писал(а):
Y.P. писал(а):
sprint33 писал(а): при условии разрешения им этой операции в COS.
А можно про это по-подребней, как разрешить? В каком разделе?


2.7.1 Вкладка "Программирование и менеджер" в пункте "Уровень режима программирования" у нужного COS должно стоять PROG **/*#

Первый системник на первом системном порту, в вашем случае это 101, может заходить в режим программирования ** или *# c любой настройкой COS.

После Program *# 1234 000 нажимаете ENTER ? После ввода значений тоже не забываете, что нужно ENTER, а не STORE ?


Ок. поробую ещё....Но раньше проблем не-было.... выставлялось и с консоли и с телефона...

А все здесь утверждают что дело в прошивке ..., а сможете сменить прошивку на 5.0100 с нашими данными , на вашем конструкторе ? И прислать.... проверим версию товарищей.
sprint33
Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 07 май 2017, 08:29
Квалификация: Пользователь
Организация: sprint

Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение Y.P. » 23 мар 2021, 22:38

sprint33 писал(а):а сможете сменить прошивку на 5.0100 с нашими данными , на вашем конструкторе ? И прислать.... посмотрим результат.

Да, без проблем )) Минут через 5-7, с перекуром ))
....
Смотрите , в почте. Ваш файл сконвертированный в 5 версию, залитый в станцию, проверенный на установку времени, сохраненный и слитый обратно из станции. Заявленных вами проблем не увидел.

Надеюсь вы знаете, что с ним делать, у вас есть МС нужной версии и знания, как проапгрейдить АТС.
Y.P.
Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 14.37 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 31 мар 2013, 08:33
Откуда: Курган
Квалификация: Еще кто-то
Организация: ИП

Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение HAG » 23 мар 2021, 22:44

sprint33 писал(а):
HAG писал(а):А вечер то перестает быть томным. Что дальше? Сброс на дефолт и заливка имеющейся конфы?


Так в том-то и эта тема.... что не хочется так делать... хотя все утверждают , что других вариантов нет....

Другие утверждают немного другое, но попкорн уже закуплен.
HAG
Активный Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 77.81 Мб
Скачал: 1.99 Гб
Ратио: None.
Сообщения: 1503
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 08:13
Откуда: Киев

Продажа IP телефонов Htek по хоршим ценам


Re: Не выставляется время TDA-200

Сообщение Y.P. » 23 мар 2021, 23:10

Ну пусть пробует человек, раз ему интересно )) Там конфиг, кстати простейший, ТДА на аналоге без единого наворота, при необходимости перебить за час-полтора можно, а если с помощником, который читать будет, то за полчаса. Но, повторяю, я заявленных ТС проблем не вижу.
Y.P.
Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 14.37 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 31 мар 2013, 08:33
Откуда: Курган
Квалификация: Еще кто-то
Организация: ИП