Установка и Настройка АТС

TDA200 глюк. Железо или софт? Помогите реанимировать или диагностировать!

Технический форум по цифровым АТС Panasonic, серии KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP. Модели: Panasonic KX-TDA30, Panasonic KX-TDA100, Panasonic KX-TDA100D, Panasonic KX-TDA200, Panasonic KX-TDA600, Panasonic KX-TDE100, Panasonic KX-TDE200, Panasonic KX-TDE600, Panasonic KX-NCP500, Panasonic KX-NCP1000.

Модераторы: Wi$e, Mammon

TDA200 глюк. Железо или софт? Помогите реанимировать или диагностировать!

Сообщение Stasis » 22 окт 2012, 12:49

Помогите реанимировать или хотяб диагностировать проблему на TDA200 !!!
на выходных отказала, утром картина следующая:
- на самой АТС все платы зеленым горели
- на цифровых телефонах (DHLC8) работала и исх. и вх связь!
- на всех аналоговых (SLC16 х 4) - небыло даже зумера, напряжение на плинтах не померял
- подключился ч/з Maintenance Console, глянул в журнал ошибок было фраза про отключение питание АС в ночь с 20 на 21, затем пару строк с ошибкой в сист.данных (за точность фразы не ручаюсь), и еще какие то. Основная глупость была видимо тут, надо было посмотреть и скопировать весь журнал и может бакап сделать… но увы
Решил, что все исправится перезапуском АТС. выключил/включил - и все! все платы красным горят!
вынул SD карту, проверил на буке на ошибки (стандартным виндовым chkdsk), ошибок вроде не нашлось. файл DSYS есть на диске, имеет дату - 19.10.12
бэкап имелся очень древний, 2009 года, пробовал DSYS с него скопировать на SD, результат тот же.
при включении все платы красным, MPR- зеленвм SD ACCESS - горит, и изредка помаргивает. На корпусе верхний светодиод зеленый - моргает (период 1с примерно), и красный раз в 20 секунд примерно загоритсяи тухнет (видимо MPR рестартует)
Теперь Maintenance Console не может подключиться через USB. а через открытие файла DSYS открывается
Если надо могу приложить DSYS
Stasis
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 янв 2009, 15:13

Re: TDA200 глюк. Железо или софт? Помогите реанимировать или диагностировать!

Сообщение Ingeneer » 01 ноя 2012, 15:05

Попробуйте сбросить станцию на заводские параметры и проверить работоспособность портов карт SLC16. Можно сделать диагностику портов карты SLC16 в меню Diagnosis (D), если есть доступ к станции. Посмотрите ещё раз Error Log и запишите код ошибки.
Ingeneer
Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 12:17

Re: TDA200 глюк. Железо или софт? Помогите реанимировать или диагностировать!

Сообщение НачШтаба » 01 ноя 2012, 22:14

Древний бекап мог быть от древней версии. Если ни разу не перешивались, то.. то и хрен бы с ними, с настройками. Типа будет вам божья кара :) ..
Из всего добра наиболее капризным является блок питания, причём за БП типа "М" капризов замечено больше всего.

ЗЫ. А сотворите-ка ей шмасть. На инициализацию переключите, и на ресет.. несильно.. :wink:
я чаще злой, но иногда бываю добрый как дедушка Ленин. С проводами и кабелями - почти бог. По панасам умею практически всё. Вопрос лишь в том, хочу ли..
Для сильно любопытных есть переносной номер +7-916-1875844.
НачШтаба
Активный Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 1628
Зарегистрирован: 14 авг 2009, 20:19
Откуда: Россия. Москва. Медведково и вокруг в радиусе 150 километров.
Для Спасибо: счёт MTC: +7-916-1875844