НачШтаба » 20 дек 2013, 07:52
Редко какой УПС проработает даже на минимальную нагрузку более двух часов. Можете посмотреть таблички. На аккумуляторах (с рекомендуемой ёмкостью) производителем гарантируется 3 часа работы. В тех случаях, когда отключения электричества не частые, можно пренебречь рекомендацией производителя, и установить аккумуляторы с ёмкостью почти в два раза больше (что, кстати, я иногда и делаю). В этом случае АТС в реальных условиях может проработать чуть ли не сутки (у меня на одном объекте были установлены 3 аккумулятора по 55А/ч, на АТС было 56 аналоговых, 4 цифровых и 4 DSS-консоли, проработало всё 22 часа).
я чаще злой, но иногда бываю добрый как дедушка Ленин. С проводами и кабелями - почти бог. По панасам умею практически всё. Вопрос лишь в том, хочу ли..
Для сильно любопытных есть переносной номер +7-916-1875844.