На двух платах 8TRK из трех при попытке набора гор.номера через 9-ку на системном тел сообщение new retry save, входящие гор. звонки приходят, нас не слышат и мы не слышим. Помогите пож. АТС samsung idcs500

Re: при наборе 9-ки (для выхода в город) New retry save

СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 11:14
LionB
Попробуй, для начала, просто перезагрузить систему.

Re: при наборе 9-ки (для выхода в город) New retry save

СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 12:42
Salta
пробовали перезагружать и перезаливать последний сохраненный конфиг

Re: при наборе 9-ки (для выхода в город) New retry save

СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:08
LionB
При наборе 9ки станция ищет с первой линии в группе. При чем тут тогда на двух картах, когда она на одну и туже линию наверняка по 9ке попадает?
Или вы все линии через выход по 7ХХ проверяли? Тогда так и пишите.
Проверьте все линии непосредственно с телефона, откинув амфенол от станции. Мало того и это может не дать точную картину, если кто-то где-то залез в шкаф и , например, перепутал пары городских линий, один провод от одной другой от соседней...

Re: при наборе 9-ки (для выхода в город) New retry save

СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:21
extrasensi
апну темку,ситуация похожая,при нажатии на 9 пишет
9:Busy
CBK
Не работают исходящие на внешние линии и входящие звонки с внешних линий ,гудки,как будто занято.Внутренние звонки работают без проблем
Хотя на прошлой неделе все работало
samsung idcs500
буду благодарен за помощь

Re: при наборе 9-ки (для выхода в город) New retry save

СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:59
LionB
А линии вообще работают?
Амфенол от платы TRK не отошел?
Или http://forum.officeats.ru/viewtopic.php?f=4&t=2885&p=12715&hilit=%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82#p12715
Так же полезно выключить на SLT портах Hook Flash No Recall.
Или вообще тотально выключить Out Transfer или закрыть CO-CO соединения между аналоговыми транками.

Re: при наборе 9-ки (для выхода в город) New retry save

СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 14:54
extrasensi
LionB писал(а):А линии вообще работают?
Амфенол от платы TRK не отошел?
Или http://forum.officeats.ru/viewtopic.php?f=4&t=2885&p=12715&hilit=%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82#p12715
Так же полезно выключить на SLT портах Hook Flash No Recall.
Или вообще тотально выключить Out Transfer или закрыть CO-CO соединения между аналоговыми транками.

да оказалось,что само все починилось,есть подозрение,что с самой линией проблемы были.

Re: при наборе 9-ки (для выхода в город) New retry save

СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 15:51
LionB
Починилось, так как истек CO-CO Disconnect Time.