День добрый.
Завязано три станцииOfficeServ 7400. Перешил MP 3.25,LP 1.12 до 3.34 и 1.15 соответственно. И TEPRI2 c 4.14 до 4.17.
Карточки выставлены Q-signaling. После пошивки каналы ставятся в overlap и на enbloc не меняются .
Т.е заходишь в прогу, меняешь на enbloc - запомнила. вышел -зашел значение опять overlap.
Куда копать откатывать на 4.14 ?
С уважением Игорь.
У меня проц - 3.34, TEPRI2 - 4.14 и такая же беда! То есть, изменения в 427 программе нужно делать с системника!!! WEBMMC 1.10.0.0, может тут стоит обновить?
Выяснил - с системника все ок. Держит нормальные значения. Вопрос какую версию ммс ставить?
Еще вопрос: пропадает готовность на некоторых портах. Зависимости никакой. Станция заземлена. расчитывал, что 3.34 поможет, но увы:( Что еще может быть?
ИгорьS писал(а):Еще вопрос: пропадает готовность на некоторых портах. Зависимости никакой. Станция заземлена. расчитывал, что 3.34 поможет, но увы:( Что еще может быть?
порты одни и теже ? или разные всегда ?
читать инструкцию надо тогда когда уже ничего не получается )