Правила форума
Перед тем как спросить, воспользуйтесь поиском! Если Вы не нашли решение и собираетесь написать, рассчитывая получить ответ: ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ! 1. Модель АТС 2. Версии MP/LP (процессоров АТС) 3. Версии плат интерфейсов VoIP, ISDN; IP терминалов и WLAN оборудования
На плате МР40 (еще с картой ММС) похоже сел конденсатор и после обновления и заливки через DM сохраненной базы конфигурация сбрасывается в ноль. На карте с прошивкой 4.60 есть файл конфигурации с которого система поднимается при старте. Можно ли его скопировать на карту с прошивкой 4.92? Как можно правильно преобразовать базу настроек в такой ситуации?
Порядок действий: 1. Скачал базу с АТС; 2. Очистил карту. Скопировал файлы прошивки на карту; 3. Вставил карту, перезагружаю АТС; 4. Захожу на АТС, меняю пароль, загружаю базу. АТС переазагружается; 5. Захожу на АТС, снова запрашивает смену пароля, конфигурация чистая.
Пробовал выключать кондер, говорят как то на память влияет. Не помогло. В чем может быть причина? Что нужно сделать чтобы конфигурация не сбрасывалась?
Надо последовательно прогнать все эти действия через 4.64 -> 4.75 -> 4.82 > 4.92 Скачиваем БД, обновляем, дефолт, загружаем БД. И так по всей цепочке прошивок.