Страница 1 из 1

На TD 500 виснет EXT

СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 15:45
ssm
На станции TD 500 "виснет" EXT (1-2 из 400 за день). Соответствующий внутренний телефон не подает признаков жизни, а при попытке позвонить на него выдаеся сигнал "занято".
Проблема решается следующим образом - в режиме программирования платы ESLC соответствующий порт переводится из режима "INS" в режим "OUS", а затем обратно в "INS".
Т.к. проблема возникает на разных платах ESLC, то можно предположить, что проблема не в них.
Можно ли эту проблемку "вылечить" и как?

Re: На TD 500 виснет EXT

СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 21:02
НачШтаба
Импульсных помех на линиях нет?

Re: На TD 500 виснет EXT

СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 08:40
ssm
Гарантировать, что импульсных помех нет не могу, но проблема появилась недавно, а до этого много лет все работало отлично. Существенных изменений в конфигурации мы не делали.

Re: На TD 500 виснет EXT

СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 21:49
НачШтаба
Попробуйте перекинуть линию на другой порт.

Re: На TD 500 виснет EXT

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:42
ssm
Перекинуть линию на другой порт смысла нет, так как проблема "блуждающая" и возникает на разных портах. Поставил два дополнительных вентилятора на станцию и уже несколько дней проблема больше не возникала. Может быть причина в банальном перегреве?

Re: На TD 500 виснет EXT

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 19:47
НачШтаба
А сильно жарко вокруг?
Вообще-то TD500 настолько трактор, что может продолжать пахать при +40. Но описанные симптомы как раз вполне соответствуют.

Re: На TD 500 виснет EXT

СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:51
ssm
Помещение не кондиционируется, но сказать, что там особо жарко нельзя. После установки дополнительных вентиляторов на саму АТС уже больше недели жалоб нет, так что похоже, что причина была именно в локальном перегреве.