Правила форума
Перед тем как спросить, воспользуйтесь поиском! Если Вы не нашли решение и собираетесь написать, рассчитывая получить ответ: ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ! 1. Модель АТС 2. Версии MP/LP (процессоров АТС) 3. Версии плат интерфейсов VoIP, ISDN; IP терминалов и WLAN оборудования
1. os 7070 2. mp 120904-463 v1.0 3. prm 09.08.20 v4.26a Станция досталась по наследству. Не были прописаны CLI внутренних абонентов. Как только прописываю их в mmc 323 - перестает работать исходящая связь по потоку (постоянную занятость выдает). Станция стыкуется по PRI с Meridian 1 opt 11 (также наша станция). Настройки PRI: crc - off dial mode - enblock qsig trunk - qsig basic 1 cli table - 1 clir - off calling type - unknown // перепробовал все возможные варианты calling plan - unknown // перепробовал все возможные варианты efwd mode - off same connect - off time sync - on called plan - unknown called type - unknown centrex - off any channel - yes incoming mode - ddi Со станцией только знакомлюсь. Просьба сразу не пинать, поиском пользовался) Подскажите куда смотреть. Ps а трассировка на 7070 есть? если да, то как ее включить? заранее спасибо.
LionB писал(а):Тут скорее дело в совместимости Q-SIG (формат передачи Ext, Name, CLIP), так-что и Мерина ковырять так же придется. Либо на Normal (EDSS1) переходить.
P.S. Any channel всегда рекоммендую отключать. Иначе номер Channel ID занимаемого канала не показывается.
так со стороны samsungа что можно попробовать подкрутить? или только на меридиане смотреть?