Добрый день!
Есть OS7070 (софт 4.75), никак не могу настроить функцию встроенных "отбойников" на CO-транках:
2.1.5 Loop trunk tone disconnect - включил.
2.6.5 Tone check на СО-транках - включил.
Ни в какую не распознает "бизи". Как только подключаешь к CO-порту собственную аналоговую линию (аналоговый порт от той же АТСки) - все распознается отлично на второй-третий гудок.
Проверял наведением на системник и входящим звонком по линиям, с последующим отбоем с дальней стороны.
В станцию подключены две разных CO-линии: одна от VoIP-шлюза Linksys PAP2T, второй - с VoIP-шлюза Аудиокодес MP204. От двух разных провайдеров (соответственно, на SIP-подключение не перейти).
На обоих "бизи" не ловит. Хотя на слух "Бизи" с них вполне нормальное, однотональное и без посторонних частот. Я даже записал его на диктофон, могу куда-либо выложить.
Я пробовал менять настройки 5.7.1 CO Busy (изначально стояли 6 6 6 6) - какие я только не ставил: от 4 до 15 в разных комбинациях, никакого результата.
Есть мнение, что этот пункт вообще никак не влияет на распознавание бизи.
Функция эта мне крайне необходима, так как линии заведены на автосекретаря. И соответственно, они потом или подвисают или приходят абонентам звонки "с короткими гудками", заказчик очень жалуется.
Что можно поделать с этой ситуацией? На воип-шлюзах может что поменять? (где там частоты задаются, или разрыв шлейфа включить?).