compreSSor писал(а):MMC 724 - N-LCR - вот тут я непонимаю, что надо указать
в features, LCR пишешь 9
compreSSor писал(а):ММС 710 - LCR digits Length Route table
перечисляешь все внешнюю нумерацию, город, 8, 810 и указываешь к прмеру route table №1
8063 - route table 2
compreSSor писал(а):MMC 712 -
для route table 1 указываешт транк группу 800, план модификации 1
для rt 2 указываешь транковую группу в которой у тея co шлюза и план модификации 2
mmc713 для плана модификации 1 пишешь insert digit 9 (что бы 9 автоматом донобиралась в co)
compreSSor писал(а):.к. это шлюз подключён через EXT к порту №2012
тогда не получиться, lcr работает только с внешними портами, надо fxs шлюз или мутить trk-ext "петлю".