Столкнулся с такой проблемой. АТС TDE-100, на плате DLC16 подключены 10 цифровых телефонов как мастер и 3 цифровых телефона через порт DXDP slave, (также на 3-х SLC16 - 35 абонентов ). Нужно было подключить еще 4 телефона (KX-T7630 и KX-T7665) из-за ограничения проводки от двух пар витой пары как master- slave, master работает у slave загорается дисплей без индикации, в консоле в поле Тип Телефона появляется "ЦСТ (40 В)", но slave молчит и дозвон на него не идет. Чтобы исключить длину и качество кабеля. подключаю напрямую к патч-панели от амфенол, такая же история. Перетыкаю по разным портам - мастер везде работает, slave молчит. и только на некоторых портах slave начинает работать. Что может быть? Проблемный амфенол, плата DLC16 умирает, в какую сторону смотреть? Кто с такой проблемой сталкивался.
Спасибо, да, при моем раскладе получается нагрузка 64, а блок питания PSU-S имеет максимальную нагрузку 64. Пока выход такой - буду снимать одну аналоговую плату.
После того, как прицепите DXDP, вткните CSLC16 на место, по идее у неё последние порты не войдут в сервис. Ток на горячую, а то если выключать атс, то DLC загружается дольше и не войдут в сервис её порты.
Dymk писал(а):После того, как прицепите DXDP, вткните CSLC16 на место, по идее у неё последние порты не войдут в сервис. Ток на горячую, а то если выключать атс, то DLC загружается дольше и не войдут в сервис её порты.
Это в последних версиях убрали. По крайней мере в 7-й уже не работало. В сервисе или все порты от аналоговой платы или не одного.